Also ich habe NUT installiert
http://rogerprice.org/NUT/NUT.html#UPS.CONF
war hilfreich aber leider stimmen da ettliche Sachen nicht mehr ...
denn ich habe usv.config erstell, USV wird gesehen aber Rechner wird nicht heruntergefahren wenn Eingansstrom fehlt und die USV via Akku läuft
sprich die /usr/lib/systemd/system-shutdown/nutshutdown wird irgendwie nicht ausgeführt
Code
systemctl status nut-monitor.service
● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Wed 2021-10-20 10:57:13 CEST; 3h 20min ago
Process: 1523 ExecStart=/usr/sbin/upsmon (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1525 (upsmon)
Tasks: 2 (limit: 4915)
CPU: 471ms
CGroup: /system.slice/nut-monitor.service
├─1524 /usr/sbin/upsmon
└─1525 /usr/sbin/upsmon
Okt 20 10:57:13 sixpower systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller...
Okt 20 10:57:13 sixpower upsmon[1523]: fopen /var/run/upsmon.pid: No such file or directory
Okt 20 10:57:13 sixpower upsmon[1523]: UPS: greencell@localhost (master) (power value 1)
Okt 20 10:57:13 sixpower upsmon[1523]: Using power down flag file /etc/killpower
Okt 20 10:57:13 sixpower upsmon[1524]: Startup successful
Okt 20 10:57:13 sixpower systemd[1]: nut-monitor.service: Can't open PID file /run/upsmon.pid (yet?) after start: Operation not perm>
Okt 20 10:57:13 sixpower systemd[1]: nut-monitor.service: Supervising process 1525 which is not our child. We'll most likely not not>
Okt 20 10:57:13 sixpower systemd[1]: Started Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
Okt 20 11:09:08 sixpower upsmon[1525]: UPS greencell@localhost on battery
Okt 20 11:10:58 sixpower upsmon[1525]: UPS greencell@localhost on line power
Alles anzeigen
da ist doch schon der wurm drin - denn die USV ist on Line ....
und die pid nicht gefunden finde ich auch nicht lustig
Code
>upsc greencell
battery.charge: 100
battery.voltage: 13.80
battery.voltage.high: 13.00
battery.voltage.low: 10.40
battery.voltage.nominal: 12.0
device.type: ups
driver.name: blazer_usb
driver.parameter.offdelay: 60
driver.parameter.ondelay: 70
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.parameter.synchronous: no
driver.version: 2.7.4
driver.version.internal: 0.12
input.current.nominal: 3.0
input.frequency: 49.8
input.frequency.nominal: 50
input.voltage: 230.5
input.voltage.fault: 230.5
input.voltage.nominal: 230
output.voltage: 230.5
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 60
ups.delay.start: 4200
ups.load: 2
ups.productid: 0000
ups.status: OL
ups.type: offline / line interactive
ups.vendorid: 0001
Alles anzeigen
dat finde ich erstmal gut
sprich ich denke irgendwas stimmt mit dem Monitor nicht und keiner startet den shutdown ...